关于梁挠度的问题。。。求帮忙。
我是一个刚参加工作不久的菜鸟,做的是结构。。做过的东西不多。今天遇到一个问题,以前没怎么注意,或许对各位前辈来说只是小问题。请各位大侠点拨点拨。谢谢啦混凝土框架结构 我在做梁柱平法施工图时,总会去看梁的挠度。因为以前柱距较小,一般挠度都满足。这次做的是一个井字梁。跨度比较大,我怎么调,挠度就是不满足。我翻了混凝土规范,表3.3.2下面有写,如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值,减去起拱值;。。。。我想请教的是,pkpm梁平法施工图里梁的挠度是经过减去起拱值还是没有的?如果没有,那可不可以这样:虽然挠度超限显红色,但减去起拱值符合了,那就可以了,不用管它了。。请各位前辈帮忙,谢谢。
【请教】关于混凝土梁的挠度问题
PKPM里面的一个梁挠度计算书按混凝土结构设计规范GB50010-2010第7.2节规定计算. Md : 恒载弯矩标准值 (单位: kN*m); Ml : 活载载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwx : X向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mwy : Y向风载弯矩标准值 (单位: kN*m); Mq : 荷载效应准永久组合 (单位: kN*m); Bs : 短期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); Bq : 长期刚度 (单位: 1000*kN*m*m); 活荷载准永久值系数ψq = 0.40 .截面尺寸b*h = 250mm*550mm底筋:2B20/3B22,As = 1768.7mm2.左支座筋:4B16,As = 804.2mm2.右支座筋:2B16+1B14,As = 556.1mm2.截面号 I 1 2 3 4 5 6 7 J----------------------------------------------