STRAT软件板长期挠度计算
很多用户都对长期挠度还不是很清楚,特发此贴,以便大家深入了解! 1.计算方法: STRAT软件根据整体计算内力、板的配筋值,依据有关规范计算板在两个受力方向的长期刚度,得到板的刚度系数。再对刚度折减后的结构进行整体计算,得到板的长期挠度。该方法考虑了板式楼盖柱帽、跨中各部位,不同厚度、刚度、配筋等参数,对楼盖总体挠度的贡献,同时考虑了板两受力方向长期刚度的关联影响,是一种较为精确的计算方法。 2. 操作步骤: 在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。如选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。同时根据计算配筋值、恒活内力,计算板的长期刚度系数,存储在文件中。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。在“图形内容”对话框中选择“梁.柱.板刚度折减”项,可看到各板单元的刚度折减系数。这时还可以人工干预,用ChangeBeam(或Chb)命令修改。修改文件的计算参数,可以不计算风荷载
求助:用各类软件计算楼梯挠度有出入
大家好!有一事请大家帮帮忙。 情况是这样的,首层首跑楼梯(板式A型楼梯)Ln=4200,H=2400,W=1375,梯井150。先是用探索者计算板式楼梯,发现挠度超限。后来又试试别的工具去计算,得到以下情况: 探索者(t=150):挠度50mm左右,限值23mm左右,挠度不满足要求。 探索者(t=180):挠度26mm左右(不考虑踏步的影响),考虑的话挠度就满足了。 广厦工具箱(t=150):挠度8mm左右,满足要求。 摩根(t=150):挠度6mm,满足要求。 理正工具箱(t=150):挠度60mm左右,超限。 理正工具箱(t=180):好像是28mm,比限值大好几mm,超限。 PKPM V3.1工具箱(t=150):挠度8mm,满足。请问各位大大,我该怎么办?