北京三洋空调移机维修服务中心86378773 三洋空调安装移位 三洋空调制冷维修加氟 三洋空调保养北京美的空调维修 格力空调维修 三菱空调维修 海尔空调维修 海信空调维修 LG空调维修 松下空调维修 三星空调维修 夏普空调维修 TCL空调维修 奥克斯空调维修 长虹空调维修 春兰空调维修 格兰仕空调维修 科龙空调维修 新飞空调维修 志高空调维修 澳柯玛空调维修 古桥空调维修 北京京奥空调维修制冷服务中心自1998年成立以来,专门从事各品牌空调销售、维修、安装等综合服务公司。公司本着诚信第一、信誉至上的服务宗旨,以专业的技术、优质的服务受到了广大客户的认同和称赞,我们还在进一步提高各员工的服务水平,制定了全面的服务规范,服务承诺等。本中心有来自国内外众多原厂家售后服务维修技师与工程师的加入、提高了售后服务及维修质量和维修效率。 北京京奥空调维修制冷服务中心技术力量雄厚,拥有一支有实际经验丰富的安装和维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。空调安装与空调维修业务是京奥公司多年潜心研究最最专业的空调服务项目。我
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代