浅谈10kV配电变压器节能降耗技术措施
摘 要:在分析了10kV配电变压器运行现状后,认识到10kV配电变压器的巨大节能潜力,结合自我多年工作经验,归纳总结了几种提高配电变压器电能转换效率的节能降耗技术措施,保证配电变压器安全稳定、节能经济的高效运行。 变压器是电力系统中重要的不同电压等级电能转换的主要电气设备,同时也是一个电力系统中较大的电能消耗大户。目前10kV配电网上运行服役时间超过20年的低效率高能耗的配电变压器容量约占整个配电网系统容量的10%以上,其总容量高达 2.4亿kVA,这样每年由于地效率配电变压器产生的电能浪费十分巨大,加上这些配电变压器普遍存在参数较低、损耗较高、缺陷较多、自动化水平较低等问题,大大降低了配电网运行经济可靠性。因此,对导致10kV配电变压器产生较高损耗的原因进行归纳总结后,结合先进的技术装备,降低配电变压器系统损耗,提高配电网电能供应的经济可靠性,对于节约能源、缓解电力供应短缺、促进当地经济发展等方面均具有非常重要的意义。
电熔氧化锆生产过程的节能降耗的9个有效措施
电熔法生产氧化锆的核心设备是电弧炉,目前国内均采用交流三相电弧炉生产。由于各企业装备及工艺技术差别,其能耗差异很大,正常熔化原料阶段电流不小于5000A,精炼阶段炉内温度控制在2500~3000℃,吨产品单耗用电4000-5500度。电熔氧化锆的能源消耗主要体现在电弧炉的用电消耗,约占生产工艺过程总消耗能源的90-95%,因此电弧炉的节能是电熔氧化锆生产节能的关键。电弧炉节能效果又涉及诸多因素,如配合料的制备及均匀性、熔化功率设定、加料方式及工艺要求、熔化时间的控制、收尘系统方式的确定和风量大小的调控、以及工艺操作水平差异等。而且在电熔氧化锆生产过程中,电弧炉所用电能产生的热量只有一部分被物料吸收,大部分热量随烟气排出,或被
浅谈智能楼宇建筑照明节能降耗措施研究
随着国民经济的进一步发展,以及人民日常工作学习、起居休闲生活水平的不断提高,相应对能源供应总量和质量也提出了更高的要求,能源紧张以及供需矛盾现象日趋严重,采取相应节能降耗技术措施进行能源资源的合理利用已成为全球各国重要能源战略之一。建筑节能是节能降耗工程中的重要项目,也是工作人员研究建筑能源可持续发展的重要课题。随着楼宇自动化水平的不断提高,建筑电气系统节能降耗问题已成为建筑节能的核心内容。尤其是智能楼宇建筑电气智能化技术系统的迅速发展,照明工程的地位和作用在整个建筑电气中的地位越来越重要,其设计、安装调试、以及后期运行维护水平的高低直接影响到整个智能楼宇建筑电气工程能否发挥出其应有的照明功能效果、安装调试施工工期、以及照明系统综合投资经济效益。绿色照明、低碳照明等是智能楼宇建筑电气照明系统发展的重要趋势,但所谓照明系统节能降耗,不等于通过降低系统对视觉作业的要求和降低照明系统质量来达到节能目的,这样非但不能达到照明系统节能降耗的目的,同时还会影响建筑室内的照明系统基本照明功能,降低人员的学习工作效率和起居休息舒适水平。因此,在进行智能楼宇照明系
采取哪些措施能够提高冷却塔风机的节能降耗效率
冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 一、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 二、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定: (1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。 (2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。 三、横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°
污水污泥治理的节能降耗
随着我国经济快速增长和人口的急剧增加,城镇污水和污泥产量也逐年增加。未经处理的污水和污泥已经成为水环境污染的主要原因。对于污水污泥的治理,并在治理过程中注重减少能源消耗,能够从技术上解决能耗过大的问题。本文从污水污泥治理过程中的节能降耗方面,研究一些适合广泛应用的技术方法,以供参考。我国目前已投人近百亿元用于污水处理,但污水治理的进程依然较为缓慢,需要我国各个行业共同努力,尤其是污水处理行业,应当注重污水污泥治理中的节能降耗,真正提高我国用水效率。造成污水污泥治理效果不显着的主要原因是处理力度不够,一些中小企业缺乏对于污水污泥的治理经验,不仅达不到污水排放的指标,而且对于污水污泥的处理过程也缺乏科学性,处理环节能耗过大,