加油站罩棚PKPM设计探讨
最近做一加油站罩棚设计,==========================基本模型:钢框架结构,8度0.2g,单排,4个柱子,柱跨14m,X向边挑6m,Y向边挑8m,檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索===========================计算程序:PKPM(2013.12.18)===========================计算审图过后有两个主要问题:1.风荷载如何取值? 请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑? 解决思路(同上):风
汽车加油站规范说明---防雷部分
10.2 防雷10.2.1 在钢油罐的防雷措施中,油罐的良好接地很重要,它可以降低雷击的电位、反击电位和跨步电位。规定接地点不应少于两处,是为了提高其他接地的可靠性。10.2.2 加油加气站的面积一般都不大,各类接地共用一个接地装置既经济有安全,但接地电阻需按要求最小的(保护接地)确定为4Ω。当单独设置接地装置时,个接地装置之间要保持一定距离(地下大于3m),否则是分不开的。当分不开时,只好合作并在一起设置,但接地电阻要最小要求值设置。10.2.3 液化石油气储罐采用牺牲阳极法做阴极防腐时,只要牺牲阳极的接地电阻不大于10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不小于16mm2,就能满足将雷电流顺利泄入大地,降低反击电位和跨步电压的要求;液化石油气储罐采用强制电流法阴极保护防腐时,若储罐的防雷和防静电接地极用钢质材料,必将造成保护电流大量流失。而锌或镁锌复合材料在土壤中的开路电位为一1.1V(相对饱和硫酸铜电极),这一电位与储罐阴极保护所要求的电位基本相等,因此,接地电极采用锌棒或镁锌复合棒,保护电流就不会从这里流失了。锌棒和镁锌复合棒接地极比钢制