加油站罩棚PKPM设计探讨
z64909
z64909 Lv.7
2014年01月02日 23:19:05
来自于PKPM
只看楼主

最近做一加油站罩棚设计,==========================基本模型:钢框架结构,8度0.2g,单排,4个柱子,柱跨14m,X向边挑6m,Y向边挑8m,檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索===========================计算程序:PKPM(2013.12.18)===========================计算审图过后有两个主要问题:

最近做一加油站罩棚设计,
==========================
基本模型:
钢框架结构,
8度0.2g,单排,
4个柱子,柱跨14m,
X向边挑6m,Y向边挑8m,
檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索
===========================
计算程序:PKPM(2013.12.18)
===========================
计算审图过后有两个主要问题:
1.风荷载如何取值?
请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。
模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)
2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑?
解决思路(同上):风吸力在“特殊风荷载修改”中的“屋面系数”中考虑,模型里取(0/-1.3),个人认为也可取(-0.5/-0.8)。
在考虑了活荷载最不利布置后半跨活荷载以及被包括在立面,所以记得的打勾活荷最不利布置。
3.第一振型为扭转
解决思路:两端柱大小不变,中间连个柱子截面尺寸减小,计算数据较为理想,考虑Y向考虑偶然偏心地震时的位移角为1/300多。(个人认为本该是中间两个中刚度加大,这样分担的地震力多,这样可以减小扭转作用,但试算结果不理想。是不是加大两端刚度后对扭转抵抗更有利?)
先就这么多,等以后发现为题再总结。
z64909
2014年01月02日 23:24:50
2楼
欢迎大家来讨论!:P
回复
无间道
2014年01月03日 06:52:29
3楼
这种构筑物应该力求美观,同时经济。
回复
flame1118
2014年11月14日 10:56:15
4楼
楼主可以分享一下PKPM结构模型,相互学习一下吗?
回复
jone寻梦
2015年05月28日 15:20:44
5楼
第一风荷载取值问题 可以正常按基本风压取值,然后定义挡风系数,一般按0.4~0.5即可
第二按盈建科建模可考虑精细风,可计算风吸力
第三第一周期为扭转,对于钢结构罩棚,加大周边柱刚度对扭转减弱作应是明显的,但依然会存在扭转问题,查看多方资料,对于这种空旷结构 感觉没必要控制周期比,其主控是风荷载,地震影响较小!
回复
王铜
2015年05月30日 07:55:28
6楼
对于钢结构罩棚,加大周边柱刚度对扭转减弱作应是明显的,但依然会存在扭转问题,查看多方资料,对于这种空旷结构 感觉没必要控制周期比,其主控是风荷载,地震影响较小!
回复
小崔这妖孽
2015年06月18日 11:05:19
7楼
楼主可以分享一下PKPM结构模型,相互学习一下吗?
回复
sunweimin666
2015年08月08日 15:01:47
8楼
楼主 加我QQ309669031 有问题探讨
回复
structure11g101
2016年06月25日 06:56:53
9楼
楼主可以分享一下PKPM结构模型
回复