2015年最新加油站变电站防雷、接地设计方案
在避雷检测和雷灾事故中发现,有些加油站由于防雷设计不完善,没有考虑加油站的综合防雷能力,致使加油站遭受雷击的事故时有发生。 加油站的建筑物包括加油棚、宿舍楼及其它附属建筑物。这些建筑物在设计和施工时,利用其框架结构的桩作为垂直接地体,利用地梁与汞台作为水平接地体,利用桩内两条对角主筋作为引下线,利用天面板筋作为网络(10m×10m或8m×12m)。沿天面四边设避雷带,四周设避雷。 金属油罐必须作环形接地,其接地点不应少于两处,其间弧形距离不应>30m,接地体距罐壁应不小于3m。油罐顶板厚度<4mm时,应装防直击雷设施,当顶板厚度≥4mm,可不装防直击雷设施。但在多雷区(年平均雷暴日数多于40天),也可装防直击雷设施。独立避雷针与被保护油罐的水平距离不应<3m,保护范围应高于呼吸阀2m以上。 加油站大部分雷击事故是雷电波通过电源线、电话线传导而发生的。做好电源线、电话线保护是加油站防雷的重要组成部分。 防止雷电波从电源线侵入的办法是将电源线穿金属管埋地引入,穿管长度不宜小于2ρ(ρ为
加油站罩棚PKPM设计探讨
最近做一加油站罩棚设计,==========================基本模型:钢框架结构,8度0.2g,单排,4个柱子,柱跨14m,X向边挑6m,Y向边挑8m,檐口高7.5,两侧柱上升3.8m后各加4条拉索===========================计算程序:PKPM(2013.12.18)===========================计算审图过后有两个主要问题:1.风荷载如何取值? 请教PKPM技术支持后的解决思路(以前一直被这个问题困扰):设计参数中正常取基本风压,考虑顺风风振,执行完SATWE计算后在“水平风荷载修改”这一项进行风荷载等效集中荷载输入(取刚性楼板假定进行整体指标计算,内力计算时再勾去掉)。模型有两层,所以两层的风荷载都进行了等效处理(根据客服人员的解释个人理解为风荷载作用在结构的刚心,1.3的体形系数就需整个结构轮廓为受力面)2.屋面风吸力及半跨荷载如何考虑? 解决思路(同上):风
本田4S店监控工程设计方案
作者:邵敏 摘要:本田4S店作为集汽车维修、物资储存和汽车销售的的地方,其安全保卫工作应做好,凭借我司从事建筑智能化方面的丰富经验,并经设计人员熟悉现场条件后,特为贵店设计出《安全监控系统设计方案》。本方案本着安全 、经济、实用、完善、兼容的方针,方案中店区安全监控系统采用当今先进的监控系统,系统可采用分级控制,操作简单。 关键词:汽车销售 监控工程 设计方案 第一章、公司简介 一、公司介绍 本公司-爱谱华顿电子工业有限公司由上海爱谱电子、香港华顿国际投资、美国FORTELE数据公司合资组建的高科技制造企业,公司首期投资1500万美元,在上海浦东新区拥有50000平方米园林式标准店区,现有员工500余人。爱谱华顿致力于信息工程领域的整体解决方案服务,经过十余年的发展,已成为在安防、通信、网络、电子电器等行业,集产品研发、制造和应用设计于一体的领先企业。 技术创新实现产品领先┌ 追求技术创新和产品领先、打造国际化的民族品牌是爱谱华顿的企业目标。爱