特殊变压器配电问题(讨论)
现有一个50KVA的单相变压器(380V/200-100V,带中间抽头),即是二次侧共有三个抽头,其中两边抽头之间的电压为200V,中间一个抽头与另外两个抽头之间的电压是100V。当然二次侧有200V的单相负载也有100V的单相负载。一下有两种配电方式(如果有高见,敬请指教),现把二次侧三个抽头定为a,m,b,其中m为中间抽头:1. 统一配电。即仿照TN-S系统把中间抽头引出线看为N线,尽量考虑二次侧线圈的符合平衡(实际上是不可能平衡的,这是由负载大小的实际情况决定的),一些负载配Uab=200V,一些配Uan100V,一些配Ubn100V,把进线主开关和分开关都放在一个配电箱中(肯定能放得下)。 -------这样配电存在一些问题:(1) 主开关怎么选择,因为m抽头对地电压肯定不为0,而且远远大于0,很可能超过安全电压;是选2级开关还是3级开关,如果是选3级开关,怎么整定。(2)同一配电箱中存在两中电压等级,可能会为以后得检修工作带来困难,很可能会误操作。2. 对100V电压和200V电压分别配电。把a抽头定为公用端,看为零线,则Uab=200