关于楼梯间管道井的问题
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
请教屋面管道的支座设计!
制冷机房放在6层屋面,3台1000冷吨的离心机组,屋面上有很多冷冻水管道,本人新手,经验不足,希望各位前辈高手能帮忙解答我的问题:1,甲方要求我在图上画出管道支架,并提交结构设计,混凝土管道支座与屋面楼板一起浇注。我查了一下图集,有动力专业的室外管道支吊架图集,但是也找不到,支架应该多少米设置一个?这个应该跟管道的大小有关系吧,另外混凝土基础的设计应该是结构专业来做吧?如何计算其推力?请问有没有这方面的资料可以查阅,比如施工图集或设计手册之类的?2,屋面的管道支座不能后浇注吗?会破坏屋面防水层?我问了建筑总工,他说屋面防水工程应该在屋面的管道工程完成后才开始的,那我们需不需要在图纸上把所有混凝土基础设计完成并提交结构设计,使得基础可以与屋面一起浇注?3,冷却塔的基础,各个厂家不同,我要求甲方在设备定货后提供给我资料,我再重新设计并提交条件给结构专业,这样可以使冷却塔基础与屋面一起浇注?请问我这样的要求是否合理?或者应该怎么做才对。4,屋面的管道较多,对结构荷载有影响,如何给结构
水暖管道井内分集水器安装图集
郑州地区,设计院设计图纸,每层在水暖管道井内设分集水器,从分集水器往各户分。请问有没有安装图集,价格大概多少?谢谢各位不吝帮忙。如下分集水器规格序号 长度 分、集水器管径 路数 接管管径(PB管道S5系列de20X2.3、de25X2.3) 备注1 1200mm DN32 8路 de20 配套放气阀2 1200mm DN32 8路 6路de20、2路de25 配套放气阀3 1050mm DN32 7路 de20 配套放气阀4 1050mm DN32 7路 4路de20、3路de25 配套放气阀5 900mm DN32 6路 3路de20、3路de25 配套放气阀6 900mm DN32 6路 2路de20、4路de25 配套放气阀7 900mm DN32 6路 4路de20、2路de25 配套放气阀8 750mm DN32 5路 1路de20、4路de25 配套放气阀9 600mm DN32 4路 1路de20、3路de25 配套放气阀10 450mm DN32 3路