给排水和喷淋系统立管管道井检修门的设置?
第一个问题,我在的工程设计图纸上没有要求在管井上留检修门,征求设计院的意见时,他们认为喷淋管井不需要设置,给水管(PP-R)和排水立管(UPVC)放在同一管井中,设计院说只要在排水立管检查口设置一个小门就可以,其他楼层也不需要放检修门。我认为如果不留检修门的话,要是管道坏了没办法维修,除非砸墙。请教下大家的意见,大虾们在工程中是不是都设置检修门。 第二个问题,设置在管道井中的的给排水立管(PP-R.UPVC)安装后,由土建进行混凝土吊模封堵。按图集要求,立管穿楼板需要用止水环然后分两次封堵,但是安装在管道井中的立管还需要装止水环吗?[ 本帖最后由 zhanglei1901030317 于 2010-5-20 19:01 编辑 ]
关于楼梯间管道井的问题
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
关于管道公称直径和sch等级
Sch壁厚系列是1938年美国国家标准协会ANSI B36.10(焊接和无缝钢管)标准规定的.管子表号(Sch)是设计压力与设计温度下材料的许用应力的比值乘以1000;并经圆整后的数值。即Sch=(P/σ)×1000,其中,P为设计压力(MPa), σ为设计温度下材料的许用应力(MPa)。切记:管子表号Sch不是壁厚,是壁厚系列。同一管径在不同的管子表号中其壁厚各异!碳钢钢管:sch10,sch20,sch30,sch40sch60,sch80,sch100,sch120,sch140,sch160不锈钢钢管:sch5s,sch10s,sch40s,sch80s但小弟有个疑问,例如在sch10系列中,小于DN350的管没有给出壁厚,是什么原因,如果设计要求参照sch10系列,该如何确定壁厚?附件为该标准.