消防管道怎么穿过防火卷帘?
stary
stary Lv.5
2005年08月05日 12:14:16
只看楼主

大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?

大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
免费打赏
wpeipei
2005年08月05日 12:18:57
2楼
是呀,防火卷帘没法穿,管道让开走。。
回复
wangganghand
2005年08月05日 12:58:46
3楼
消防管道不能穿过防火卷帘,从防火卷帘的上部走,或者从侧边走。或者从楼下板穿过。。。
回复
little_strong
2005年08月05日 12:59:11
4楼
要不穿梁,要不绕开
回复
stary
2005年08月05日 13:07:05
5楼
防火分区是通过卷帘分隔出来的,绕肯定是绕不开的了,难道必须穿梁吗?dn150穿梁,土建一般是不同意的,如果要穿也得从梁中部穿,还有可能和卷帘的电动机构冲突啊!看来实在不行只能专门砌段墙,专门供管道穿越用!
回复
wangganghand
2005年08月05日 13:09:45
6楼
防火卷帘的侧边有支撑防火卷帘的导轨的墙中走,你能不能把图纸放在论坛中,我们仔细研究一下,
回复
wx8001
2005年08月05日 14:42:59
7楼
专门砌段墙,专门供管道穿越用! 我就遇到过这样的工程啊!就是这样做啊
回复
stary
2005年08月05日 14:56:58
8楼

呵呵,服了!
回复
stary
2005年08月05日 15:07:34
9楼
图中菊黄色的分隔线是防火卷帘!淡蓝色的粗线是消火栓环状管道!
回复
ylw94
2005年08月05日 16:08:57
10楼

从楼下板穿过,实在不行只能专门砌段墙,专门供管道穿越用.
回复
yanwangnanfei
2005年08月05日 21:01:51
11楼
走防火卷帘上侧,防火卷帘与梁之间用钢板封堵
回复