大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
12楼
非得穿吗?如果是在底层,可以从地下走;如果是在顶层,可以走屋顶;是在中间的话,可以东西向的立管两两相连啊。
回复
13楼
如果层高够的话,可以考虑下面的方式,从梁与防火卷帘中间穿过,再封上隔墙。
回复
14楼
肯定不能穿防火卷帘的
在管线综合布线时,可以想办法防管绕开,为什么非要在这层穿呢?连成环状吗?如果在底层可以在地下,或是在下一层的梁底连通啊?公共建筑一般层高都比较高啊?
至于做砖砌通道也可以,只是我没这么做过。
回复
15楼
应该做砖砌通道好。
回复
16楼
可以考虑以下几种方案:
1.穿梁.
2.贴柱砌部分实体墙.
3.每个防火分区一根立管,总横管埋地或敷设于屋顶.
回复
17楼
在主梁下吊一段次梁,专做管道及通风管道的穿越,要加大层高,
回复
18楼
[ 引用 ] 2005-08-07 10:11:56.0 第 16 楼
可以考虑以下几种方案:
1.穿梁.
2.贴柱砌部分实体墙.
3.每个防火分区一根立管,总横管埋地或敷设于屋顶.
对,我觉得很对!
回复
19楼
如果是一排管,数量在10根以上,则第1、2点均不成立。
回复
20楼
遇到矛盾绕着走呀!消防是有压管,好办。
我在北京大北窑某SOHO,日本人设计的,上面是下沉花园,下面是雨水管过防火卷帘!呵呵,这个问题是偶这个中国人解决的!!!!!!
顶!
回复
21楼
如图,原定为风管走墙边,给排水的管道走车道上方,因此穿防火卷帘管道太多,无法做穿梁处理,按第13楼处理,管道走隔墙,防火卷帘由两端固定在构造柱上。
后因种种原因调整为风管走车道上空,给排水大部分管道走墙边,此时穿防火卷帘处只有4根DN150的管,可以考虑穿梁或者上述办法解决。
回复