水冷系统使用冷却塔供冷真的节能吗
有较大内热源的建筑,水冷的冷冻水供冷系统在冬季或者过渡季节仍然需要供冷,那么切换到冷却塔免费供冷模式是否会比采用冷水机组供冷更节能呢?常见的资料都在主推冷却塔免费供冷,但是对于常见的已有冷却塔的水冷空调系统,经过模拟软件计算发现切换到冷却塔免费供冷并不节能。请问各位谁有这个问题的看法?请不吝赐教,也欢迎讨论。关于这个问题我的一点看法是,原有的冷水机组制冷系数(EER/COP)在4.7以上,切换到冷却塔免费供冷之后,冬季或者过渡季节冷却水温度较低,机组冷却水流量以及冷却塔风机转速较低。但是切换到冷却塔免费供冷模式以后,冷却水(实际已做为冷冻水)流量增加,冷却塔内风机能耗也增加。会不回是风机与泵增加的能耗抵消了高效冷水机组运行的能耗?还请大家多多讨论。
新手求组--水冷系统空调-运行原理等
本人做整体工程管理 比较侧重于管理 组织 人员分配方面, 技术方面只懂弱电 对暖通几乎不懂 请各位大神赐教目前我手上有一个数据中心 采用的是水冷的空调系统有冷却塔 冷却水补水泵 冷却水水泵 低位囊式定压装置螺杆式冷水机组 板式换热器冷冻水补水箱 冷冻水补水泵 冷冻水1次泵 冷冻水2次泵 还有个蓄冷管--------------------------------------------------------------本人一直在推算这个水循环的过程 请大神帮小弟分析第一:一开始系统是没水的,应该市政管网给水市政管网给水 给到哪里了?是进冷冻水补水箱 还是直接进冷却塔 ?还是去冷冻水 冷却水的主管道了?以后一直在供水?对于水的来源 我有点迷糊?就是这个水是怎么样逐步流过我的每一个设备的? 太晕 了我只知道:冷水机组通过制冷剂产生低温的冷冻水流向 风机盘管 ,风机盘管与空气换热变成热的冷冻水流向冷水主