建筑给水排水质量控制论文
一、施工准备工作首先,应该了解图纸,熟悉图纸,观察土建结构图,装修的建筑图,有关设备的专业图,对比每一种管道的坐标,看是否有交叉情况并研究管道的排列情况是不是合理的。及时解决设计和施工过程中出现的问题。营业执照、企业资质等级证书和专业许可证及岗位证书等承包给水排水工程单位的资料首先应该被工程师审查。其次,工程师也要审查这些承包单位的相关施工证明文件,例如,对于给水排水工程技术和给水排水工厂来说,当地城市建设委员会颁发的“岗位证书”是至关必要的,而对于安装电工和电焊工来说,劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”同样是必须的。如若不符合这一类的规定,检查单位应行使权力不让此类单位承包相关工作。专业技术人员并有合格证书的在整个施工的过程中不能少于全部人数的50%。土建工程在按照相应要求施工的过程中,应该在给水排水管道的出入口处,把基础的每个位置标高同时对每个不同的尺寸都要留出孔洞。在堆砌砖墙的过程中,要按照有关规定在暗装的管道留出墙槽,相对应的在明装的管道留出通过墙的孔洞。为了保证施工的质量,需要在施工前做好每个环节的检查核实工作。要对施工的每个队伍
变配电室的电气安装及质量控制论文
摘要:10kV配电室对电力系统的正常运行、人们的生活用电、生产的工业用电起着举足轻重的作用,担任着不可或缺的重要角色。10kV变配电室的电气安装和质量控制对于保障电能安全、可靠、保质、保量的输送至用户端,满足人们生活和生产需求具有重要意义。文章讨论了其电气安装的选择和质量控制,对于10kV变配电室的优化具有指导意义。关键词:10kV变配电室;电气安装;质量控制 作为配送电能至用户的重要设备,配电室在人们的生活中必不可少。作为电力系统最为常见的10kV配电室对电力系统的正常运行、人们的生活用电、生产的工业用电起着举足轻重的作用,担任着不可或缺的重要角色。因此,10kV变配电室的电气安装和质量控制对于保障电能安全、可靠、保质、保量的输送至用户端,满足人们生活和生产需求有着积极的促进作用。110kV变配电室的电气安装 10kV变配电室承担将从电网接收到的10kV电压变换为0.4kV低电压的变换和分配电能的角色,是连接电网和用户端负荷的桥梁,并担负保护、计量和分配等功能。变压器、断路器、母线、配电柜、电力电缆及相关的继电
锅炉及供热系统的节能控制分析
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
锅炉给水和炉水的pH值控制范围
为了防止给水系统的腐蚀,给水的pH值应为碱性,低压炉要求>7,中压炉要求控制在8.8~9.2,高压炉有铜系统为8.8~9.3,无铜系统为9.0~9.5。 如果给水pH值超过9.3,虽对钢材防止腐蚀有利,但是,因为给水中pH的提高通常是采用加氨的方法,pH值高,就意味着水、汽系统中氨的量较多。这样,在氨富集的地方,会引起铜的氨蚀。为了避免上述情况发生,所以有铜系统的给水pH值应低于9.3。通常给水中的氨量需根据实际运行情况调试调整,约控制在1~2mg/L以下。 炉水中的pH值控制应不低于9,这是因为:①pH值低时,水对锅炉钢材的腐蚀性增强;②炉水中的磷酸根与钙离子的反应,只有在pH值足够高的条件下,才能生成容易排污的水渣;③为了抑制炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量,pH值应控制得高一些。但是炉水的pH值也不能太高, 否