锅炉水位表的安全技术要求
1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃
Dwyer差压开关/表锅炉燃烧系统中的应用
锅炉是电力行业常用设备,锅炉控制主要包括:汽包水位控制、蒸汽压力控制、过热汽温控制、炉床温度控制、经济燃烧控制、炉膛负压控制等。其中,锅炉燃烧系统如何保证风煤比适当是锅炉安全、经济运行的重要环节,而风煤比的调节关键在于风量的监测和控制。风量太大,烟气会带走大量的热量使锅炉效率降低,风量太小,又会使燃烧缺氧,而不能完全燃烧,同样会降低锅炉效率。工业上用吹送煤粉的风称为一次风,助燃风称为二次风。一次风、二次风的风量、风速通过一次风机、二次风机实行控制。在一次风、二次风的风道中安装节流装置(文丘利管或孔板)形成差压,经过引压管将上、下游差压引进A30000B差压/表,差压变送器,变送器将差压信号转化为电信号,然后送计算机得到一次风量、风速和二次风量、风速,经过优化计算将输出控制信号送给变送器,控制一次风机、二次风机的转速,达到控制一、二次风风量、风速的目的。 美国Dwyer仪器仪表公司提供的A3000系列Photohelic和Capsu-Photohelic开关/表均为多功能表,采用经时间验证的Magnehelic设计,将高重复压力开关和精密压力表相结合。价格便宜的Photohel
锅炉是用什么参数选择的
各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W