精华汇总
预制管桩打桩机
更多
预制管桩机械
预制管桩
混凝土预制管桩
静压预制管桩
预制管桩价格
预制管桩检测
预制管桩接桩
预制管桩清孔
预制管桩施工
预制管桩试桩
预制管桩图集
管桩机
混凝土预制管桩价格
预制管桩检测规范
预制管桩检测数量
预制管桩接桩工艺
预制管桩接桩图集
预制管桩施工规范
预制管桩的施工工艺
预制管桩施工方案
预制管桩施工方法
预制管桩施工工艺
静压管桩机
管桩机械
管桩切桩机
#
预制管桩打桩机
#
300
预制管桩打桩机专题,为您提供预制管桩打桩机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制管桩打桩机相关的专业交流讨论,更多预制管桩打桩机相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于预制管桩的堆放的疑问
堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
这十种打桩机,你认识几种?
关于预制管桩引孔问题求教!
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
求预制管桩安全监理细则
求预制管桩安全监理细则,请帮忙上传上来,谢谢
PHC预制管桩的基础接地问题
现场基础为PHC预制管桩,防雷接地按图集是引两根大于等于10厘的圆钢至柱子插筋,而柱子有两根引下线,是一根引下线引两根桩基钢筋还是一处引两根钢筋?请各位给我指点哦!谢谢!!!!
工地打桩机的配电箱选择
工地一台500kVA的变压器,有4台打桩机,每台60kW,现在要配台动力箱,配置如下:630A的总开,4台150A漏电开关。大家帮忙看看是否合理?疑点:漏电开关是用三相漏电开关还是3+N的?
打桩机的工作原理及桩机类型
打桩机的原理:是利用冲击力将桩贯入地层的桩工机械。
柴油打桩机安全操作规程
柴油打桩机安全操作规程GB13749-92
关于预制管桩与钻孔灌注桩造价问题
钻孔灌注桩的计算钻土孔时是“自自然地面至岩石表面之深度乘设计桩截面积以立方米计算”。请问这里所说的“自然地面至岩石表面深度的深度”是不是也就是桩顶标高自室外地坪的高度,再加上桩本身的长度啊?如果一栋房子使用预制管桩与使用钻孔灌注桩的话(桩的数目相同),两者的造价大概相差多少啊?
打桩机拖不动,就地补偿问题。
现场问题: 现用户工地有10台桩机功率55kW(AC380V),1台桩机配1台焊机22kw(工作电源2相380V); 变压器800kVA,静态补偿8*30kvar;变压器分支开关为:3*400A(分1#,2#,3#) +1*630A(分4#);桩机距离变压器为1200m,采用单根铝线240mm2 ,实际使用情况为: 当1#开关带动2台桩机+焊机时,功率因数在0.6,电压为285V左右,此时无法再启动第3台桩机;现计划想同时投入8台桩机,采用就地补偿,是否能实现? 就地补偿需要怎么出方案?
点击加载更多
APP内打开