工地打桩机的配电箱选择
visualfox
visualfox Lv.2
2012年09月01日 08:58:43
只看楼主

工地一台500kVA的变压器,有4台打桩机,每台60kW,现在要配台动力箱,配置如下:630A的总开,4台150A漏电开关。大家帮忙看看是否合理?疑点:漏电开关是用三相漏电开关还是3+N的?

工地一台500kVA的变压器,有4台打桩机,每台60kW,现在要配台动力箱,配置如下:630A的总开,4台150A漏电开关。
大家帮忙看看是否合理?
疑点:漏电开关是用三相漏电开关还是3+N的?
免费打赏
l521523
2012年09月01日 11:32:26
2楼
漏电开关选择应该看你的供电系统的极地形式
回复

相关推荐

APP内打开