打桩机拖不动,就地补偿问题。
hyz0102
hyz0102 Lv.2
2013年08月10日 16:27:18
只看楼主

现场问题: 现用户工地有10台桩机功率55kW(AC380V),1台桩机配1台焊机22kw(工作电源2相380V); 变压器800kVA,静态补偿8*30kvar;变压器分支开关为:3*400A(分1#,2#,3#) +1*630A(分4#);桩机距离变压器为1200m,采用单根铝线240mm2 ,实际使用情况为: 当1#开关带动2台桩机+焊机时,功率因数在0.6,电压为285V左右,此时无法再启动第3台桩机;

现场问题:
现用户工地有10台桩机功率55kW(AC380V),1台桩机配1台焊机22kw(工作电源2相380V);
变压器800kVA,静态补偿8*30kvar;变压器分支开关为:3*400A(分1#,2#,3#) +1*630A(分4#);桩机距离变压器为1200m,采用单根铝线240mm2 ,实际使用情况为:
当1#开关带动2台桩机+焊机时,功率因数在0.6,电压为285V左右,此时无法再启动第3台桩机;
现计划想同时投入8台桩机,采用就地补偿,是否能实现?
就地补偿需要怎么出方案?



免费打赏
wboy8759
2013年08月10日 16:53:17
2楼
1.2km的供电半径太远了,电压损失大。
1、减小供电距离至200m以内;
2、桩机主电机改用降压启动。
回复
zjsggnnb33
2013年08月11日 08:58:13
3楼
1.2km的供电半径太远了,电压损失大,就地补偿需要计算补偿量、补偿后的压降,电能质量是否符合要求,出方案?
回复
chenjianli815
2013年08月11日 09:37:34
4楼
供电半径太远了,电压损失大,补偿也不行,减小供电距离。
回复
一指慢
2013年08月11日 09:57:30
5楼
这么远的距离,240的铝线,还“想同时投入8台桩机”,谈何容易呀!
回复
lingxuct
2013年08月11日 11:17:02
6楼
别无他法,只有把变压器往负荷方向移近1200米!
回复
gytxgzs
2013年08月11日 14:01:41
7楼
本帖最后由 gytxgzs 于 2013-8-11 14:02 编辑

1.2km的供电半径太远了,电压损失大,补偿也不行,供电半径一般不要超过600米,采取措施有(供参考):
1、减小供电距离;
2、增大导线截面,末端补偿,降低电压损失;
3、在600米处安装一台630KVA自动稳压器补偿稳压.
回复
mny_maker
2013年08月12日 11:26:20
8楼
路过学习:lol:lol:lol
回复
bc04102
2013年08月13日 18:02:24
9楼
:):):):):):):):):):):)
回复
blackfair
2013年08月15日 08:37:32
10楼
同上,路过学习:lol
回复
hyz0102
2013年08月15日 13:53:50
11楼
gytxgzs 发表于 2013-8-11 14:01 1.2km的供电半径太远了,电压损失大,补偿也不行,供电半径一般不要超过600米,采取措施有(供参考):1、减 …1。因施工半径是延伸扩展的,而变压器无法随之迁移(牵涉太多东西);2.计划增大导线截面,实现就地补偿;3.在另一回路变电站远端1kg处有安装自动稳压器,效果跟没装一个样;再求各大侠提出意见。谢谢!