精华汇总
预应力管桩检测标准
更多
预应力管桩检测要求
预应力管桩
打预应力管桩
预应力管桩检测方案
预应力混凝土管桩检测
焊缝检测标准
消防检测标准
噪声检测标准
电气检测标准
污水检测标准
土壤检测标准
预应力混凝土管桩标准
10g409预应力管桩
pc预应力管桩
phc预应力管桩
混凝土预应力管桩
静压预应力管桩
什么叫预应力管桩
什么是预应力管桩
高强预应力管桩
预应力管桩优点
预应力管桩长度
预应力管桩10g409
预应力管桩ab
预应力管桩补桩
预应力管桩厂家
预应力管桩处理
#
预应力管桩检测标准
#
300
预应力管桩检测标准专题,为您提供预应力管桩检测标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预应力管桩检测标准相关的专业交流讨论,更多预应力管桩检测标准相关内容请访问
土木在线论坛
!
预应力管桩需要低应变检测吗?
最近做了一个预应力管桩基础,管桩施工完毕后肯定是要做静载荷试验,但是要不要做低应变检测呢? 成都地区好像没有要求,不柱墩每个地方的规定是怎么回事? 还有,低应变主要是检测桩身完整性,而预应力管桩本身是成品进行施工的,是不是从这个方面来考虑就不需要进行低应变检测,而只需要进行静载荷实验呢? 热烈欢迎高手来踊跃讨论哈!:victory:
关于预应力管桩截桩的问题
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
请教关于静压PHC混凝土预应力管桩标准
请教关于静压PHC混凝土预应力管桩标准:不论是现行规范或者地方标准说明的我觉得都很笼统,希望全国的同行给个具体的做法,我觉得这样更能有利于现场施工的操作,谢谢!
预应力砼管桩必须从自然地面加载检测吗?
如题,33层高层剪力墙,地下二层,基础深于自然地面9米,管桩筏基。设计要求,从自然地面打桩后开槽挖至-9.00米基础底标高后,再截桩加载检测。可现场施工单位说,当地都是从自然地面加载检测,只是桩承载力多加一些侧摩阻力。可是,岩土资料显示,桩长不同,对应的侧摩阻力不同,能同意施工方砼管桩必须从自然地面加载检测吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
预应力混凝土管桩L10G407
希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]
预应力管桩接桩和截桩请教
作为刚毕业的学生,在工地上做设计代表,想请问论坛上的前辈,预应力管桩“接桩”和“截桩”有没有相应的规范要求(找了好久确实没找到),同一个桩基础各桩的“接桩”位置能不能在同一个水平面上,“截桩”能不能在同一个水平面上,这个有没有哪个规范提了要求。跪求!!!
预应力管桩接头焊接质量
预应力管桩内的土冻住了,怎么办
请教诸位大神,预应力管桩内的土到冬天后冻住了,原本水冲、掏土等清桩方法没有成效,烤火、热水效果不明显,诸位有没有好的办法,求指点
轨道弹性垫板的检测标准
预应力混凝土管桩(L21G404)
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
点击加载更多
APP内打开