预应力砼管桩必须从自然地面加载检测吗?
terence
terence Lv.12
2014年06月13日 07:55:36
只看楼主

如题,33层高层剪力墙,地下二层,基础深于自然地面9米,管桩筏基。设计要求,从自然地面打桩后开槽挖至-9.00米基础底标高后,再截桩加载检测。可现场施工单位说,当地都是从自然地面加载检测,只是桩承载力多加一些侧摩阻力。可是,岩土资料显示,桩长不同,对应的侧摩阻力不同,能同意施工方砼管桩必须从自然地面加载检测吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。

如题,33层高层剪力墙,地下二层,基础深于自然地面9米,管桩筏基。
设计要求,从自然地面打桩后开槽挖至-9.00米基础底标高后,再截桩加载检测。
可现场施工单位说,当地都是从自然地面加载检测,只是桩承载力多加一些侧摩阻力。
可是,岩土资料显示,桩长不同,对应的侧摩阻力不同,能同意施工方砼管桩必须从自然地面加载检测吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了。
免费打赏
luangshui
2014年06月13日 08:22:04
2楼
具体到每根桩的侧阻是可以算出来的啊,在桩的设计标高做检测是设计的原意,在自然地面做检测也可计算出来精确的是侧阻力。只要是合格的即可。
回复
ligvln
2014年06月13日 08:54:24
3楼
同意上面的看法。如果在设计的桩顶标高做承载力实验,那更麻烦。得在挖土、支护、截桩头以后进行。检测设备出入基坑、在基坑里面辗转。如果你有实际经历就会知道那个麻烦。所以还是在自然地面上检测省事。
回复
xzd025221
2014年06月13日 09:51:35
4楼
按照规范要求是,按照图实际情况进行检查的
但如果检测部分和质监站同意,检测的结果满足时可以
回复
xzd025221
2014年06月13日 09:52:29
5楼
按照规范要求是,按照图实际情况进行检查的
但如果检测部分和质监站同意,检测的结果满足时可以
回复
bzhengping
2014年06月13日 11:13:24
6楼
从桩顶标高开始加载检测。
回复
ytg123456
2014年06月15日 21:49:03
7楼
就得在地面上做。
回复
结构好累呀
2014年06月16日 13:06:50
8楼
应该是在桩顶标高做检测的,一半图纸说明里有,这个事你可以问一下设计院。
回复
桀烨
2014年06月16日 13:56:18
9楼
学习学习这些方法
回复
王铜
2014年06月18日 08:07:44
10楼
桩长不同,对应的侧摩阻力不同
回复
scljc2010
2014年06月18日 22:57:29
11楼
桩长不同,对应的侧摩阻力不同
回复