预应力砼管桩的长细比在规范中有规定吗?是哪一条呢?
vexyu
vexyu Lv.13
2005年06月27日 12:45:37
只看楼主

同标题

同标题
免费打赏
ffpeng
2005年06月27日 15:52:46
2楼
预应力砼管桩的长细比在规范中没有规定,一般控制不大于100。
回复
superstar2202
2005年06月28日 11:07:05
3楼
通长情况下管桩要求长径比小于100,具体的出处还真的不清楚!
回复
lila
2005年06月29日 15:42:05
4楼
摩擦桩的长径比(桩总长/桩外径)不宜大于100
端承桩或摩擦端承桩承桩在穿越一定厚度较硬土层时,长径比不宜大于80
见2002浙G22
回复
土木清风
2007年05月12日 20:27:10
5楼
规范中有的,国标和广东的标准不一样
回复
yanyuan1984
2007年09月17日 22:26:30
6楼
谁能告诉我国标是那一条规范?
回复
格林塔
2007年09月18日 22:15:30
7楼
国家标准规范没有说,广东的桩基规范是100,但这规范98年的,已老掉牙了.国家的标准图集上有这一规定,但不是规范