回填土10~40米,地基如何处理?
接手一个项目项目在半山处,地面以下要回填土10~40米,说是要分层夯实。原场地土下还有10米才到岩层。地基如何处理?补充:建筑层数不多:二~三层,但柱底荷载差异很大,计算无法满足关异沉降。 1:施工方在甲方监督下,可能做到分层夯实,但总工后沉降只保证小于300mm。 2:场地中有部分已回填完成两年左右的,地勘给承载力140,压缩模量4MPa。按此计算,解决不了上部结构的沉降差问题。 3:场地中已回填区域,部分单体下有堆载。如基底附加压力小于堆载,沉降、及差异沉降应该能满足。但总回填时间短,工后沉降未完成部分还有多少?该如何处理?[ 本帖最后由 xxm050610 于 2012-8-27 07:53 编辑 ]
回填土软弱地基<梁板式基础>
现有一个工程,工程基本情况如下:1、结构为单跨框架结构,采用梁式筏板基础,和挡土墙砌筑的边坡不大于5米;2、地基为10米厚强夯回填土,整个场地回填后,采用用一次性强夯,夯至设计标高,原设计的地基承载力考虑的是180;2、场地位于河床上,河床情况良好,均为卵石,承载力较高,场地与河道采用碎石挡土墙隔开;现在河道的水位对场地没有任何影响;出现的问题如下:1、由于强夯不到位,边坡位置滑移,现在已经影响到筏板基础基础下;2、框架结构正在施工过程中,但是边坡滑移的裂缝已发展到筏板基础下面;应甲方的要求我们现在要对地基进行处理,甲方为了省钱,只要求对边坡进行压力注浆处理,达到原设计采用的地基承载力180即可,但是经过现场勘查,我们设计院经过讨论后,认为压力注浆只能作为改善方式,但对筏板基础这块应慎重处理,最好的方式是采用加桩的方式,彻底改变基础形式。所以想发上来看看群里有没有高人帮我解决这个问题,呵呵。