回填砂的地基承载力如何确定?
benjamin625
2009年12月25日 22:35:53
来自于建筑施工
只看楼主

各位大虾好,现在我们这儿(越南)遇到个棘手的问题想请教大家:有个电泵基础设计要求用粗砂回填,压实系数0.95,地基承载力大于等于180Kpa。现在做了压实系数试验,满足设计要求;但是监理还要求做地基承载力试验,我们做了标贯试验,只有4击,而按照越南规范算要17击才能满足180Kpa。想请教哪位大虾有相关经验,标贯试验是否适合回填砂承载力的确定?回填砂(标贯试验4击)的承载力大概是多少?非常感谢!

2009年12月27日 13:18:16
2楼
真的没人有相关经验吗?