现有一个工程,工程基本情况如下:1、结构为单跨框架结构,采用梁式筏板基础,和挡土墙砌筑的边坡不大于5米;2、地基为10米厚强夯回填土,整个场地回填后,采用用一次性强夯,夯至设计标高,原设计的地基承载力考虑的是180;2、场地位于河床上,河床情况良好,均为卵石,承载力较高,场地与河道采用碎石挡土墙隔开;现在河道的水位对场地没有任何影响;出现的问题如下:1、由于强夯不到位,边坡位置滑移,现在已经影响到筏板基础基础下;
1、结构为单跨框架结构,采用梁式筏板基础,和挡土墙砌筑的边坡不大于5米;
2、地基为10米厚强夯回填土,整个场地回填后,采用用一次性强夯,夯至设计标高,原设计的地基承载力考虑的是180;
2、场地位于河床上,河床情况良好,均为卵石,承载力较高,场地与河道采用碎石挡土墙隔开;现在河道的水位对场地没有任何影响;
出现的问题如下:
1、由于强夯不到位,边坡位置滑移,现在已经影响到筏板基础基础下;
2、框架结构正在施工过程中,但是边坡滑移的裂缝已发展到筏板基础下面;