精华汇总
静力管桩
更多
静力爆破施工方案
400管桩
500管桩
pc管桩
phc管桩
ptc管桩
高强管桩
工程管桩
固丰管桩
固特基管桩
管桩方桩
管桩接桩
管桩抗拔
管桩施工
管桩桩头
管桩aab
管桩ab
管桩报价
管桩泵
管桩壁厚
管桩编号
管桩标准
管桩材料
管桩采购
管桩草绳
管桩测斜仪
管桩厂
#
静力管桩
#
300
静力管桩专题,为您提供静力管桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与静力管桩相关的专业交流讨论,更多静力管桩相关内容请访问
土木在线论坛
!
静力压管桩的终压值确定问题
小弟初次接触静压管桩,现在工地试了3根桩,桩的有效长度都达到了要求,桩端也进入了设计要求的持力层深度,但问题是3根桩的终压荷载分别是3200KN,3160KN,2278KN,都超过了设计规定的2200KN的要求。不过这3根桩都是我们设计要求的试压桩,有位老工程师说一般试压桩都会把终压荷载提高。现在我得出的结论是:按照原设计要求,即终压值为2200KN为终压条件。不知道大家有没什么看法!请多多指教!
静力压桩机选择和管桩设计的关系
我们设计的管桩的承载力500KN,终值要求1250KN,地质要求进入强风化岩,考虑后选择400-600吨的机子,请问1000吨的机子能否使用?
管桩被石头堵住,该怎么办!
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
请问管柱和管桩有甚么区别?
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
关于SAP2000的静力pushover分析
进行pushover分析的侧向荷载怎么施加啊?程序提供的三种模式又是怎么回事呢?有谁能给我讲讲啊,很急,万分感谢了。。。。
上海“莲花河畔景苑”在建13层楼倒塌事件的管桩基础是锤击打桩还是静力压桩?
求助!各位前辈:2009年6月的时候,上海闵行区“莲花河畔景苑”的那个在建的13层住宅楼倒塌事件里面的管桩基础是施工方法是用的锤击打桩还是静力压桩?我看有的新闻或者资料里有的写的是静力压桩,有的写得是锤击打桩,有没有知道确切信息的各位麻烦告诉我一下,急需!非常感谢!
关于拆除工程和管桩压桩的疑问
一个房屋新建项目,需要拆除原来的房子。想问问现在拆除造价是多少呢?例如说一个平方大概多少钱。另外一个问题是:为了节约拆除费用,能不能只是把地面以上的结构拆除就可以了。道路(原来的道路为250mm厚)、室内地坪都不拆可不可以的?新建的房子采用静力压桩,新建房子室内标高比现标高还要高0.9m,所以才不想拆掉现在的混凝土道路和混凝土地坪。担心的问题是:如果不拆除道路和室内地坪,会不会对将来的室内地坪产生影响呢,例如会有不均匀沉降造成地坪开裂等呢?请教各位同仁给小弟解答一下。先谢谢啦。
关于管桩打入式与静压式
去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。
求各位大侠指点管桩被爆头了
关于预制管桩的堆放的疑问
堆放的时候垫木位置的确定以及吊装的时候的吊点的确定,这个标准的制定根据我还是学生,现在正在学习阶段,各位大大教教我
点击加载更多
APP内打开