精华汇总
管桩引孔
更多
高压旋喷桩引孔
400管桩
500管桩
pc管桩
phc管桩
ptc管桩
基础管桩
坚实管桩
建筑管桩
静力管桩
静压管桩
力引管桩
码头管桩
免蒸管桩
桥丰管桩
桥梁管桩
什么是管桩
生产管桩
双强管桩
双泰管桩
送管桩
砼管桩
高强管桩
工程管桩
固丰管桩
#
管桩引孔
#
300
管桩引孔专题,为您提供管桩引孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管桩引孔相关的专业交流讨论,更多管桩引孔相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于预制管桩引孔问题求教!
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?是否会降低单桩侧阻力?在引孔段侧阻力应该怎样计算?
关于预制混凝土管桩引孔的问题
在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?之前算桩的时候直接考虑的是端承,没考虑侧摩。怎样做才能保证单桩承载力?施工工艺大概是个什么样的
有谁做过锤击管桩的引孔施工吗
最近正在准备关于这个课题的论文,希望做过的前辈有重点的谈谈,给小弟一点建议。我做过的一个是采用柴油取芯钻,钻梅花桩......
引孔管桩吊脚原因分析及处理措施
预应力管桩筏板基础还需做引孔吗?
如图,地上30层剪力墙住宅,预应力管桩筏板基础,原设计有效桩长32米,但在压桩过程中有些桩长达不到设计要求,于是就补桩,可是补压的桩长才16.20米、9.6米、6.2米。现设计要求进行引孔,桩已经打进去了怎么再引孔? 哪位高手,不赐吝教,多谢了。
预应力管桩用引孔静压和普通静压要分别考虑承载力么?
做的一个33层住宅项目 1层地下室, 经计算管桩排布过密. 考虑用先引孔后静压打桩. 减少挤土..根据桩基规范 挤土桩跟部分挤土桩的最小桩距相差了0.5个d. 那如果用引孔,是否按部分挤土桩考虑?单桩承载力怎么考虑?求解啊! 各位大神.. 纠结好久了.. 不好做大基础跟筏板.. 那这个方法可行么?
请问管柱和管桩有甚么区别?
各位,大家好!我是岩土工程的研究生,现在在南京一家小私人设计院做桥梁结构,在看规范《公路桥涵地基与基础设计规范》时发现还有管柱这一说法,请问如何解释?谢谢!还有这本规范是85版的,有更新的吗?
管桩被石头堵住,该怎么办!
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
关于预应力管桩截桩的问题
由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。
速求《高强砼预应管桩》
我公司急需采购:直径PHC-AB 500(125厚),约20000m,直径400 PHC-A,约15000m。如有货者请报单位及管材相关参数。邮箱:ccq2697001378@163.com,联系电话:13719287261,特此声明:些信息一周内有效。