分析冷水机维修之制冷节流阀
冷水机维修之制冷节流阀分析一 1、对高压液态制冷剂进行节流降压,保证冷凝器与蒸发器之间的压力差,以使蒸发器中的液态制冷剂在要求的低压下蒸发吸热,从而达到制冷降温的目的; 2、同时使冷凝器中的气态制冷剂,在给定的高压下放热冷凝。 冷水机维修之制冷节流阀分析二: 1、调节供入蒸发器的制冷剂的流量,以适应蒸发器热负荷变化,从而就避免因部分制冷剂在蒸发器中未及汽化,而进入制冷压缩机,引起湿压缩甚至冲缸事故;或因供液不足,致使蒸发器的传热面积未充分发挥作用,引起制冷压缩机吸气压力降低,制冷能力下降; 冷水机产品维修技术。 2、常用的节流机构有手动膨胀阀、浮球式膨胀阀、热力膨胀阀、电子膨胀阀和毛细管等。 公司在冷水机维修的过程中,会遇到制冷节流阀的问题,在维修这方面 的时候需要一定的经验,冷水机维修厂家,制冷节流阀是冷水机设备的一大主要配件。
工业冷水机不制冷原因及解决方法
1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。 3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。 解决上述工业冷水机制冷故障 1.补充制冷剂。 2.对冷凝器进行检查、除垢保养。 3.调节滑阀。 4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发
新手自制冷水机,请求支援
?给鱼缸Diy一个冷水机,鱼缸大概容积大概200升,夏天室外35度的时候水温大概30度,需要将水维持在27度左右。那天去买压缩机,准备买1P的空调压缩机,遇到一个修冰箱的师傅,人家500升的冰箱才买了一个100多瓦的压缩机,请教了一番,考虑到节能,和买的散热器(标1P肯定没这么多)最后买了一个万胜,dq168 标300多瓦的冰箱压缩机。买了一个1P的散热器和1P的钛炮。请教一下各位师傅:1,毛细管2。5MM的该用多长?2,干燥器的位置应该是在毛细管接蒸发器之间吗?如果做成热水机,也就要加四通阀,这么小的压缩机做成热水机,能效比会大于1吗,是否值得做成也有制热功能。制热的干燥器的位置是不是与制冷的相反,如果制热又制冷是不是要两个干燥器。3,测试压缩机,出气口带有油出来,要加加油气分离吧?加长出气口管道,让油重力回流可行不?4,加注冷媒,出气口的压力是不是根据压缩机运转时候的电流调节?膨胀后的压力应该是多少?