?给鱼缸Diy一个冷水机,鱼缸大概容积大概200升,夏天室外35度的时候水温大概30度,需要将水维持在27度左右。那天去买压缩机,准备买1P的空调压缩机,遇到一个修冰箱的师傅,人家500升的冰箱才买了一个100多瓦的压缩机,请教了一番,考虑到节能,和买的散热器(标1P肯定没这么多)最后买了一个万胜,dq168 标300多瓦的冰箱压缩机。买了一个1P的散热器和1P的钛炮。请教一下各位师傅:1,毛细管2。5MM的该用多长?
2,干燥器的位置应该是在毛细管接蒸发器之间吗?如果做成热水机,也就要加四通阀,这么小的压缩机做成热水机,能效比会大于1吗,是否值得做成也有制热功能。制热的干燥器的位置是不是与制冷的相反,如果制热又制冷是不是要两个干燥器。
3,测试压缩机,出气口带有油出来,要加加油气分离吧?加长出气口管道,让油重力回流可行不?
4,加注冷媒,出气口的压力是不是根据压缩机运转时候的电流调节?膨胀后的压力应该是多少?
2楼
你要搞的是恒温泳池吧!所有东西都想自己做?
这个挑战可不是一般的大啊!
给个建议你吧,可以简单实现:
你家自来水温度应该低于27度吧,如果是,用它来做冷源吧,再在自来水侧加个热得快作为冬天的热源。其它的就不多说了,对你来说应该不是问题。
回复
3楼
1,毛细管2。5MM的该用多长?
这个具体不是很清楚,查看一下家用空调的毛细管长度,可以参考一下
2,干燥器的位置应该是在毛细管接蒸发器之间吗?如果做成热水机,也就要加四通阀,这么小的压缩机做成热水机,能效比会大于1吗,是否值得做成也有制热功能。制热的干燥器的位置是不是与制冷的相反,如果制热又制冷是不是要两个干燥器。
干燥器在毛细管之前
热水机能效比大于1是肯定的,环境温度在0度的时候,大概能效比在2.2的样子
3,测试压缩机,出气口带有油出来,要加加油气分离吧?加长出气口管道,让油重力回流可行不?
不用加油气分离
油会随着制冷剂回到压缩机的
4,加注冷媒,出气口的压力是不是根据压缩机运转时候的电流调节?膨胀后的压力应该是多少?
加注冷媒就量压缩机的电流,看是否和标定的额定电流相对应。
膨胀阀?应该是毛细管后的压力吧?电流调对了,压力自然正常
回复
4楼
我用的是冰箱的压缩机,冷冻油所对应的冷媒如果不对,会不会也能引起毛细管的堵塞?
蒸发器相当于一个U型管,不油气分离,油会沉底部,也能回到压缩机?
开机的时候能听到蒸发器中很大的声音,应该是毛细管出气产生的,一段时间后就没声音了,应该是出现了冰堵,声音一会有一会无。怎么把水除去。
你说不要气液分离器,油进入干燥过滤器,会不会影响对水的吸收?
毛细管我是在网上查了,人家说压缩机开机运行,在干燥过滤器的前面开一孔测得的压力是1MP,这样确定毛细管的长度,合理不?
带着这些疑问,向前辈请教,感谢您细心的回答。谢谢
回复