毛细管或将引发空调末端系统新革命
末端系统作为暖通空调大系统的最后环节,在行业中长期处于“弱势”。不过,伴随着吴元炜等业界权威反复强调“末端系统绝对不容忽视”,其优劣将直接影响整个系统总体效能的道理已渐渐为行业所重视。 20世纪70年代,德国科学家发明了毛细管平面辐射式空调末端系统(以下简称“毛细管末端系统”),被视为一次“末端革命”。时隔三四十年,这种符合仿生学原理的新型空调末端系统在暖通空调市场上渐露头角,但前景却受到争议。 与其他同类产品相比,这种系统的毛细管内充满了具有高效传热功能的介质——水。郑州中南科莱总经理郭其峰说,与常规对流式空调系统相比,由于水的传热速度比空气快近千倍,实际工程中,在冬季毛细管辐射供热工况下,供水水温只需30℃~35℃,即能满足室温20℃±2℃的要求;在夏季毛细管辐射供冷工况下,辅以置换新风的除湿系统,供水水温只需18℃,即能使室温达到26℃±2℃。 更符合人体热舒适特征 据介绍,在舒适的条件下,人体产生的全部热量以一定的比例散发。其中,对流散热约占30%,辐射散热约占45%,蒸发散热约占25%。因
空调末端风机盘管系统的优缺点
中央空调末端产品都是我们日常比较关注的,因为它们与我们的生活息息相关,密不可分。风机盘管是其中最重要的空调末端产品,我们对它可不能小觑。风机盘管加独立的新风系统属于半集中式空调系统,由于其具有的优点:可独立控制室温,适用于面积较小的多房间;风量调节方便,可满足一般噪声要求;占用空间小,利于降低建筑层高。因此,该形式在工程中得到了广泛的应用。 但是也存在着两大缺点: ①易产生吊顶水患; ②因盘管藏污纳垢而滋生细菌。 这两大缺点都缘于目前的风机盘管处于湿工况运行。当采用干工况运行时,可避免湿工况下盘管的表面积存湿垢、产生霉菌的问题,从而改善空调房间内的空气品质。同时,干工况下风机盘管
中央空调系统末端风机盘管的监控
风机盘管的控制通常包括风机转速控制和室内温度控制两部分。 一、风机盘管系统的监控功能要点1、 室内温度测量;2、 冷,热水阀开关控制;3、 风机变速及启停控制。 二、风机盘管系统的监控功能描述1、 风机变速及启停控制为调节风量,目前几乎所有风机盘管的风机都采用高、中、低三档实现风机的转速控制。启停控制,风量调节通常是使用者就地手动控制。2、 室温控制室温控制是一个完全的负反馈温控系统。它由室温控制器及电动阀组成,通过调节冷、热水量而改变盘管的供冷或供热量,控制室内温度。大多数风机盘管都是冬夏共享的。因此,在其温控器上有冬夏转换的措施。冬夏转换的措施有手动和自动两种方式,应根据系统形式及使用要求来决定。A、 温控器手动转换。在各处温控器上设置冬夏转换开关,使得夏季时供冷运行,冬季时供热运行。B、 自动转换。要实现自动转换,必须自动区分水系统当前工况。当水系统供冷水时,应转到夏季工