粉针车间空调风机节能改造
摘要:企业为了在激烈的市场竞争中处于优势地位,降低生产成本,提高效益一直是企业追求的目标。因此节能工作被视为企业降低生产成本的重要途径。我公司由于一直从事抗生素的生产,与此相关的设备中有大量的电机类设备,电机类负载用电量已占到我公司全部用电量的70%,近几年企业采取了有效措施,通过更换高效率电机,降低无功损耗,加强设备维护来节约用电起到了一定作用。但我公司设备中存在大马拉小车现象比较严重,而泵类、风机类负载尤其突出。近几年由于大功率电子器件在技术上取得了较大进步,变频器已被广泛应用于工业设备。变频器具有无级调速,高起动转矩,易于控制和良好的节能性等特点。本文从这方面出发浅谈变频器在空调风机上的应用。 我厂粉针车间空调风机使用Y180L-4 22KW电机和Y180M-4 18.5KW电机各一台。为保证室内空气洁净度的要求,每天24中时运行,周六、周日仍正常运行。造成了风机在不生产期间仍在工况下运行,浪费严重。又因风机容量较大,在正常生产情况下电机运行电流仅为24A,实测负荷率为50%,风机机组效率为37%,运行效率低,进一步加大了浪费。 近段时期粉针车间开工较足,
玻璃车间降温设备蒸发型冷风机效果如何
玻璃车间降温设备蒸发型冷风机效果如何 高温车间降温设备-蒸发型冷风机-车间通风工程 高温车间降温,车间降温,降温设备,蒸发型,冷风机,车间通风,通风工程 吴经理 15720490005 蒸发式冷风机与空调对比优势分析 1、蒸发式冷风机是利用水蒸发制冷,送风距离远、风量大,能使封闭式的场所温度分布均匀,兼具过滤功能。令室内环境舒适,含氧量高,空气清新,而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷,送风温差大,风量小,房间温度不易均匀。且通风换气功能差,不适合半封闭式场所,若长时间使用易得“空调病”。 2、蒸发型冷风机使用寿命比传统中央空调长一倍,总体故障率低,设备保养简单方便。 蒸发型冷气机一次性投资小,而且总体运行效率高,运行费用省,以2000平方米的空间为例,用蒸发型冷气机主机20台,以一小时满负荷计算,运行电量为20KW,传统中央空调(180匹)每小时运行电量为180KW,按每天运行10小时算,每月能节省48000元电费。节能达89%,蒸发型冷风机介绍 传统空调能耗大、运行费用高,这就在一定程度上限制了购量。我公司的
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了