低压配电柜操作规程方法的说明
1 基本规定1.1 低压配电柜的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。1.2 低压配电柜的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。1.3熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。1.4配电房维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持0.7米以处距离。2 检查2.1柜门开关动作灵活可靠,屋顶无渗漏水,柜外、柜内清洁无杂物,柜门钥匙、操作棒、警示牌等齐全。2.2各负荷开关手自动合闸分闸灵活可靠,过压、过流、欠压、失压保护功能完好,安装接线牢固可靠无灼痕,、隔离开关合闸分闸灵活可靠,安装牢固,触点(连接处)接触牢固、无灼痕。2.3各面板指示灯齐全,指示仪表(含互感器)指示准确且在有效期内使用。2.4补偿电容无漏液,功率补偿仪工作正常指示准确。2.5接地线油漆无脱落,紧固螺丝牢固,接线线或排无破损、硬伤、腐蚀现象。3 送电3.1 合主开关关