电气设备配电柜资料详解
1、配电箱,柜上的电器,仪表应符合电器、仪表排列间距要求。2、全部紧固件均采用镀锌件。3、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。4、分层配电箱接线应考虑干线进出。5、开关接线端子应与导线截面匹配。6、配电箱、柜装有计量仪表的导线;如多芯铜线须采用套管或线鼻压接,并做好搪锡。7、电器安装后的配线须排列整齐,用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内,并祥泰电气认为卡固在板后或柜内安装架处,配线应留适当长度。8、配电箱、柜所装的各种开关、继电器,当处于断开状态时,可动部分不宜带电;垂直安装时上端接电源,下端接负荷,水平安装时,左端接电源,右端接负荷。(指面对配电装置)9、配电箱、柜电源指示等,应接在总电源开关前侧。10、配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线,应有颜色分相标志。 相序 标色 L1 黄 L2绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿11、所有铜母线连接处做搪锡
配电柜的电气设备与配电系统接地原则
配电柜可分为高压配电柜与低压配电柜,其功能与工作特性都不同,低压配电柜由电气设备和配电系统两部分进行工作。今天翀源小编就低压配电柜柜体接地方式的基本构造来进行阐述,下面我们就是通过对这两部分的接地原则进行对比说明 。 1.电气设备的接地部分 (1)接地体:与大地紧密接触并与大地形成电气连接的一个或一组导体。 (2)外露可导电部分:电气设备能触及的可导电部分。正常时不带电,故障时可能带电,通常为电气设备的金属外壳。 (3)主接地端子板:一个建筑物或部分建筑物内各种接地(如工作接地、保护接地)的端子和等电位连接线的端子的组合。如成排排列,则称为主接地端子排。 (4)保护线(PE):将上述外露可导电部分,主接地端子板、接地体以及电源接地点(或人工接地点)任何部分作电气连接的导体。对于连接多个外露可导电部分的导体称为保护干线。 (5)接地线:将主接地端子板或将外露可导电部分直接接到接地体的保护线。对于连接多个接地端子板的接地线称为接地干线。 (6)等电位连接:指各外露可导电部分和装置外导电部分的电位实质上相等的电气连接。