关于手车式断路器的接地问题
现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。