求教高压断路器的选型问题
wbt1198791261
2013年10月14日 14:24:53
只看楼主

各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点

各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点
免费打赏
dlizhengang
2013年10月14日 15:05:45
2楼
根据额定电流选,用分断能力(遮断容量)校验,一般10kV选用20KA即可,或向当地供电公司咨询短路容量大小。
回复
wbt1198791261
2013年10月14日 16:23:09
3楼
dlizhengang 发表于 2013-10-14 15:05 根据额定电流选,用分断能力(遮断容量)校验,一般10kV选用20KA即可,或向当地供电公司咨询短路容量大小。那额定电流怎么选呢,比如说630 1250的
回复
anhuidiangong
2013年10月14日 16:37:05
4楼
断路器的选择,首先要计算出线路的计算电流,一般情况下,断路器有630、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300等规格,其中630和1250的真空灭弧室都是1250A的,只是触头与触臂不一样。比如,我现在有一台1000的变压器,额定电流在60A左右,你可以选630A的断路器,事实上,很多国外的断路器,1250A的触头就是用630A的,比如ABB的。
开断电流一般20 25 31.5 40 50KA的,有的单位说能生产63KA的,那是骗人的,1250以下的一般最大都是31.5A的,极少数做成50KA,目前国内只有厦门华电和安徽森源有1250A、50KA这种规格,主要用于发电系统。
回复
wbt1198791261
2013年10月15日 11:54:42
5楼
anhuidiangong 发表于 2013-10-14 16:37 断路器的选择,首先要计算出线路的计算电流,一般情况下,断路器有630、1250、1600、2000、2500、3150、400 …额定电流知道了,那么分段能力怎么确定呢
回复
电气交流
2013年10月15日 11:56:24
6楼
先看书和手册,别张口就问,让人看不起,楼主!
回复
wbt1198791261
2013年10月15日 12:01:31
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-15 11:56 先看书和手册,别张口就问,让人看不起,楼主!关键上没有手册啊。百度也查的不清楚,那只能请教师傅们了啊。问问题还有错吗
回复
xinye10
2013年10月15日 12:07:59
8楼
10kV配网,断路器选型考虑其额定电流貌似是无意义的;只是在对应其分段能力时不要标注矛盾即可;
换言之,根据你的分断能力去匹配630还是1250;
分段能力?大于该处最大预期短路电流值呗;
再直观一些:,630A, 31.5kA的标配基本够用了;别纠结了;
回复
八0后的幸福
2013年10月15日 17:15:48
9楼
学习了!虚心求学!
回复
engineershao
2013年10月15日 19:16:02
10楼
额定电流一般的工程选630A就不得了了,如果容量比较大则选1250A。如果电房离上级变电站比较近,就用31.5KA吧。
回复
阿克苏干
2013年10月16日 09:14:12
11楼
分断能力一般都是选31.5KA考虑远景,以后如果上级扩容改建什么的。看你的计算电流选脱扣电流
回复