低压进线断路器设计选型
本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。 1.关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出
低压断路器的选型的个人经验( 原创)
我以前选过: 关于低压断路器选型.1、要计算出2个系统数据。 系统最大运行方式短路电流和最小运行方式短路电流。最大电流:设备选型用的。 这是必须的!最小电流:保护校验用的。2、根据最大短路电流选择设备性能。比如,保护点最大电流60KA,就要选Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型号都能做到Icu=Ics 3、根据负荷电流选择设备型号!如果是电动机回路,要注意选配电机专用的保护单元的断路器!好像记得是C型保护曲线的4、给整定值:一般断路器都4段保护。不必都配,根据情况定速断:电动机回路设8-10倍,配电回路4-6倍。一般不用校,肯定满足!(额定电流选得合理)过流:现在断路器本身的保护很多都是反时限的,根据保护曲线定。具体值和时间不好轻易定,因为要看保护的对象是什么!单相接地:一般断路器额定电流的25%--50%。以前的经验,现在还适用否?