比如一F1S型断路器铭牌上标注:Ith=800A,In=1250A。这里Ith是脱扣器额定电流,In是开关额定电流?
比如一F1S型断路器铭牌上标注:Ith=800A,In=1250A。这里Ith是脱扣器额定电流,In是开关额定电流?
2楼
貌似:
IN 为额定(整定?)电流,
ITH为额定(框架?)持续电流吧。
回复
3楼
Ith是PR121保护器上标注的;In是开关上标注的。Ith是保护整定基准,即延时及瞬时保护要引用的。要说壳架电流应是In才对,我也不敢确定。
回复
4楼
明白了,看下面的图
回复