多功能断路器防电气火灾的应用
北京电力海淀供电公司 孙一山 近10年来,我国发生电气火灾高居火灾事故总数的首位,约占总数的30%左右,在电气火灾中,电气短路引起的火灾事故又占一半以上。电气短路一般有两类:一是带电导体(相线和中性线)间的短路,由导体间直接接触,如相与相之间、相与N线之间短路,短路点往往被高温熔焊的金属短路,称为金属性短路;另一是带电导体对地的短路,大都是以电弧为通路的电弧性短路。1 电气火灾的特点过去普遍认为,电气间短路引起的火灾大多由带电导体间的短路所造成,由于短路电流大,可用带短路保护的断路器和熔断器来防止。实际情况并非如此,因大多数的短路火灾是由接地短路故障产生的电弧或电火花所引起。前者短路电流以千安计,金属线芯产生高温以至炽热,绝缘被剧烈氧化而自燃,火灾危险甚大,但金属性短路产生的大短路电流,能使断路器瞬时动作切断电源,火灾往往得以避免。后者因短路电流受阻抗影响,电弧长时间延续,而电弧引起的局部温度可高达3000~4000 ℃,很容易烤燃附近可燃物质引起火灾,又由于接地故障引起的短路电流较小,不足以使一般断路器动作跳闸切断电
关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
照明回路断路器为什么不加漏电保护功能?
一般来说,照明灯具控制回路的隔离开关不是加漏电保护器作用的。家中中唯一必须应用漏电保护器的照明灯具控制回路仅有一种状况:《住宅建筑电气设计规范J1193-2011》第9.4.4节中要求,“配有淋浴间或澡盆洗手间的照明灯具控制回路,宜安置剩余电流姿势保护装置”——这儿的“剩余电流姿势保护装置”,便是常说的“漏电保护开关”了。其他照明灯具控制回路均未强制性规定过应用漏电保护器,一般大家也就不需要了,关键缘故有二。 一、消耗不用应用却仍然应用,便会导致消耗:最先便是消耗钱——尽管漏电保护器比一般空气开关也贵不上是多少,但如果是房地产商或承建商大批量购置,里边的价差便会非常大了。次之是消耗室内空间——配电柜里的室内空间十分比较有限,多装一个漏电保护开关,代表着总宽最少提升17.5毫米,相对的,底版规格、壳体规格、墙壁打槽规格这些必须提升。一方面是花费难题,另一方面暗埋配电柜扩大,对工程施工难度系数、美观大方耐热性有很大危害(更何况每个配电柜的规格型号全是统一的,难以做细微的调节)。二、易跳电如今的照明灯具,尤
求助:关于漏电断路器的问题.
请教大家一个问题,是这样的,三极漏电开关(设置漏电电流为300mA).进线端均接好电,如果单独引一相接一个220V,1000W的照明负载.问如何接才能保证开关不动作.谢谢高手指点!这是我在售后服务中遇到的一个问题,当时情况是这个的.有五台漏电开关(均是三极400A),进线端都接好电,其中有两台出线端什么都没接,其他三台接有不同大小的负载.均正常工作.由于需要,需要临时接一个220V,1000W的照明负载,就从开关引一相做为220V电源,前两台开关动作,正常.可是后面三台开关不动作,按照分析,应该是动作啊,因为产生一个5A的不平衡电流,当时也没有仔细研究后面那三台的负载是如何接线的,所以请教高手指点.(漏电开关均没有问题)