跌落式熔断器熔丝易断怎么办
RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。 笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时
浅析跌落式熔断器操作顺序
一些书刊,以致有关的电气安全技术教材等书籍,只介绍跌落式熔断器(以下简称跌落保险)拉、合操作顺序,而没有说明操作顺序的道理何在?这样,电工在执行操作过程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作顺序死记硬背,往往记不住操作顺序,有可能给操作带来不便或造成操作失误。 在一般情况下跌落保险不得带负荷操作。但是,对容量为200kVA及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。若超过此容量,则分、合闸时电弧较大,有可能引起高压侧短路,所以操作跌落保险切断线路前,先要停下变压器低压侧的各分路开关,再拉开低压侧总开关。此时,变压器线圈铁心处于空载状态,但仍存在部分磁以有。因此,当高压侧电路开始切断时,由于自感应作用会产生自感电势,这电势可能大于额定电压,此种现象称为操作过电压。这电压如操作不当会引起相间短路而烧毁设备。 如果先拉开中相,那么两边相电源仍然通往变压器,只是使变压器由三相运行转为二相运行。所以拉中相时火花最小,不致造成相间短路。随之拉下另一相,切断电源(变压器二相运行回路),自感电势较大,电弧也较大,但因中相已先拉下,相间距离增大两倍,即使
无功补偿单元安全的保证---Easyline熔断器式隔离开关
根据IEC61818中,在电容保护前端,熔断器是作为标准推荐的方案。熔断器因其短路分段能力高、额定工作电压高、耐冲击电流大等优势,在保护电容器的方案中,以绝对的优势战胜了微型断路器。但熔断器带电更换问题、熔断时发热问题、以及如何在智能化电网中体现出远程监控问题,给杆上变方案的优化提供了一个难题。 ABB的熔断器式隔离开关Easyline,将所有的问题都迎刃而解。V0级的材料,材料分类不含卤素,所有重要部件均使用聚酰胺(PA),都将异常状况下带来的风险降到了最低。优化的设计,让带电更换熔断器变得安全可靠,并为电容器的检修、更换提供了明显的断开点,将检修人员因带电检修带来的危险降到了最低。众多的附件中,熔断器检测器能够将熔断器的状态传输到远方进行检测。——断路器英才网