跌落式熔断器熔丝易断怎么办
kwoy13757
kwoy13757 Lv.9
2015年06月16日 13:54:00
只看楼主

RW系列跌落式熔断器在10 kV配电线路中起着线路分段和控制保护变压器的特殊作用。但对那些容量在7.5 A及以下的熔丝因其容量小,且机械强度差,拉力小,因此,往往在接熔丝时就容易在熔体两端抽脱或拉断。即使熔丝安装工艺没有问题,在操作合闸时也时常被操作时的作用力将熔丝抽脱或拉断。 笔者经过多次试验,在给熔丝管接熔丝时,将适当粗细的丙纶丝两端扭成绳,中间松散,并在中间部分相距一定长度位置各打一个结,将松散的丙纶丝并绕在熔丝上,而后将丙纶丝绳固定在熔管两端且拉紧,再将熔丝固定好。但熔丝不要拉得太紧,其松紧度以合闸后的熔丝与无伸张力的丙纶丝绳松紧度相适宜为佳。但注意一定不要将熔丝的两端和丙纶丝绳的两端固定在一起。这样,操作跌落熔断器时的作用力和跌落式熔断器投入运行后两端触头的弹簧力便作用在丙纶丝绳上。当变压器出现故障或过负荷将熔丝熔断的同时,由于熔丝熔断时产生的高温将与熔丝绕在一起的丙纶绳烧断,从而便达到了跌落熔断器应该起到的作用。

