焊缝与螺栓知识,大家看看
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
有关酸洗废水问题的请教
各位朋友,你们好,小弟最近在做一个钢板酸洗废水的项目,其中酸性废水18t/h,废硫酸液10t/2d,废盐酸液10t/7d,其中主要的处理方式是酸性废水通过加片碱中和后,加入次氯酸纳氧化,同时加入PAM,通过两级反应后沉淀,废硫酸稀释至2.5%的浓度后经过加片碱,PAM,次氯酸钠,通过两级反应后沉淀浓缩,废盐酸液不稀释,直接加片碱,PAM以及次氯酸纳两级反应后经过污泥浓缩后排放,我的问题就在于,原方案中设计在废水收集池中设计了曝气搅拌,废水中和反应也设置了曝气搅拌,废酸收集池设置了曝气搅拌,废酸反应池采用机械搅拌。其中废水池,废酸池以及反应池的设计水位均为3.50m,而原方案设计了一台风机给三个池子供气,由于废水收集池和废酸收集池的液位肯定会出现高低变化,因此我担心会出现废水反应池没有曝气的情况(其中废水收集池气量1.8m3/min,反应池为0.78m3/min,废酸收集池1m3/min),我考虑解决的办法只有两个,一个是将大风机更换两台小风机,将收集池和反应池分别供气,但这样由于场地所限,风机房没有位置摆放,二是将反应改为机械搅拌,但是根据原理来说,通过曝气可以将二价铁氧化为三价铁有利
请教酸洗废水的相关问题
本人现在在设计一个酸洗废水的项目,该项目中主要是洗钢板产生的酸性废水以及废硫酸和废盐酸,主要采用中和沉淀的工艺。现在有以下几个问题请教版内的高手,希望能够给以指点:1、其中酸性废水pH为1以下,废硫酸,废盐酸浓度小于10%,其中废硫酸和废盐酸公用一个收集池,而废硫酸进入收集池后会利用四倍的清水稀释,请问酸性废水的收集池以及废酸的收集池采用何种防腐方式比较好,本人初步决定采用三布五油环氧树脂防腐和五布七油(废酸池),这样的防腐可以吗?不知道各位有没有什么好的建议?2、废酸一二级中和池和酸性废水一二级中和池采用三布五油环氧树脂防腐,应该可以了吧?利用在反应中和收集池中,采用出穿孔管曝气搅拌,同事说穿孔管的固定支架在强酸性条件下,固定的螺栓会被腐蚀掉,不知道各位高手有没有什么好的解决办法?3、在废酸,酸性废水的中和池,业主要求设置活动挡板,来防止水短流,业主对挡板材料没有要求,只要使用寿命在半年到一年就可以了,我想采用环氧煤沥青防腐后木板来做,不知道可不可行,采用塑料板成本会比较高,希望各位高手能给个好的建议。以上三个问题,希望各位高手和行家能够提供好