在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。应该对数据中心的成功运作负责,这样就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风机就是比较容易出问题的设备。简单地说,如果计算机房空调器没有向外吹出空气,很显然,是有问题的。然而,在维护计算机机房空调系统时,还应该特别注意有细微的声音和变化。一个制冷剂或液体的计算机房精密空调包含许多组件,有冷凝器线圈、压缩机、加湿器和风机。我们将把重点放在风机上。风扇是一个组装的旋转刀片,它可能有封闭的外壳,也可能没有外壳的。风扇可能是一个送风机或者是一个排风装置。一个送风机是风扇将空气吹进导管,压力间、房间或其它空间。一个排风机是风扇将房间中的空气吸走。我们将重点放在送风机上。你听到或感觉到来自您计算机房空调装置的异常振动和噪声了吗?以下是风扇振动和噪声问题的清单及如何改正的方法。再一次强调,只有那些合格的机械专业技师才能做出最后的诊断和维修。风机振动是运行中常见的故障,风机的振动会引起轴承和叶片损坏、螺栓松动、机壳和风道损坏等故障,严重危及风机的安全运行。
如何诊断计算机房空调风机振动故障
数据中心时常会出现一些设施设备类的故障,影响数据中心的正常运行。聘请一位设备专业技师,是保证数据中心基础设施高效使用的关键。这也直接影响到数据中心运行的安全性和高效率。而这些,往往被从事信息技术的主管们所忽视。如果数据中心聘请了一名IT经理,负责一个数据中心的日常运作,那么再聘请了一名设备专业技师,也是很重要的事情,因为对于维护数据中心的基础设施来讲,勉强能够使用和高效使用是有区别的。充分和全面了解数据中心设施设备的运行情况是非常重要的。但是,在数据中心中,一些设备的组成部分是否发生故障,有时是比较难诊断的。出于这个原因,我始终建议在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。既然我们都应该对数据中心的成功运作负责,就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风扇就是比较容易出问题的设备。简单地说,如果计算机房空调器没有向外吹出空气,很显然,是有问题的。然而,在维护计算机机房空调系统时,还应该特别注意有细微的声音和变化。为了那些不熟悉计算机房空调的人,让我们简要回顾一下。简而言之,我们将只讨论了安装
该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题?
风机是闭式冷却塔的主要组成部件,风机的好坏和风机的风量直接影响冷却塔的制冷效率和冷却能力,所以我们对于闭式冷却塔风机方面要有所关注,比如当闭式冷却塔风机发生振动时我们该怎么办?该怎么解决闭式冷却塔风机振动的问题,今天无锡冷却塔生产厂家佳禾冷却就来教大家该如何快速解决闭式冷却塔风机振动问题。首先消除安全隐患,然后遵循由易到难的原则,进行处http://www.xylqt.com理。对冷却塔上半部锈蚀严重钢结构进行更换、加固,消除冷却塔晃动;然后进行试机,冷却塔风机振动无明显变化,振动依然偏大。检查叶片角度,更换调心轴承、磨损连接链条;测量传动轴跳动(允许范围内),重新校正传动轴、联轴器同轴度后试机,冷却塔振动有所减少,冷却塔风机振动速度:12~19之间波动,电机振动速度值:8~15之间波动;超过设计允许值。最终将冷却塔振动原因锁定在齿轮箱上。
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了