轴流风机振动、噪音的问题
dongjuan
dongjuan Lv.2
2005年08月24日 14:32:08
只看楼主

大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。

大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
免费打赏
quandunhai
2005年08月24日 14:47:35
2楼
振动只能用减振垫,消声就用消声箱.
回复
sdjnwjmm
2005年08月24日 15:07:32
3楼
不知电机上可否在加减速器(价钱如何?),有谁知道?
回复
stoneis
2005年12月02日 14:38:35
4楼
振动只能用减振垫,消声就用消声箱. 找我就可以了! http://www.jsxinsheng.com
回复
坛坛灌灌
2005年12月03日 16:02:26
5楼
轴流风机运行时振动、噪音本来就很大,LZ你测过振动、噪音没有?有多大?
回复
adamstam
2005年12月05日 13:12:06
6楼
3楼加减速器不是既增加了投资又增加了体积更增加了噪音和震动(减速器的运行也会产生噪音和震动的啊)~~
加减震垫和消音箱是通常的做法~~
我认为还应该检查风机是否安装合理,支架的制作和安装是否足够牢固等~~~
回复
hyxfgj
2005年12月08日 19:53:40
7楼
建议在进风口装个消声器,我是做噪声振动控制的
需要的设备的话,请联系QQ:94424908
回复
yi_xin
2005年12月10日 23:32:11
8楼

按照本人的实际经验,解决此类问题的最佳办法就是在风机送风端增加个1~1.5米长的阻抗消声器,其他方法均不理想,但要注意改造后的压力变化。
回复