智能无线火灾报警自动灭火系统
BS系列智能无线火灾报警自动灭火装置为变配电系统提供了实时、智能、稳定的消防火灾监控方案,本装置可以为用户提供不间断的火灾在线监测情况,实时监控开关柜内的监测区域的温度和烟雾的变化趋势,实现温度预警,烟雾预警,火灾预警及快速灭火的功能,有效提高开关柜的运行可靠性,为用户提供新型环保特性,安全高效的消防方案。 系统组成 智能无线火灾报警自动灭火系统主要由报警灭火系统主机、报警灭火控制器、和自动灭火装置三大部分组成,是以异常预警、火灾报警、自动灭火、系统过程显示、消防记录管理为性能要求的一套智能化系统,具备温度监测 、烟雾监测 、预警报警 、自动灭火 、无线传输 、集中管理 、远程监控 等功能。系统主要安装于低压开关柜,低压配电箱等相对封闭的空间内,智能监控器和 智能灭火装置均使用固定件直接固定于柜体板上,组成一个消防灭火组件,智能管理主机壁挂于墙体上,与各组件无线信号连接。
泡沫灭火系统的设置问题
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火