泡沫灭火系统的设置问题
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
自动喷水灭火系统的分类
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。