自动喷水灭火系统的分类
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
【分享】自动喷水灭火系统介绍
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。自动喷水灭火系统分类依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。闭式系统采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1. 工作原理:火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2. 湿式系统使用范围:在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建
火探管式自动探火灭火系统
火探(FIREDETECT)管式自动探火灭火装置是消防行业的一个创新发明。它是一个简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统,它不依靠任何电源,只需用自身的储压便可进行操作。该系统主要被设计在类似于电气控制箱,机械房等密闭的空间,自动把燃火扑灭。 火探系统是由一根与其连接在一起经充压的火探管进行探火,并将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体。 火探可安装于各种电气箱/控制箱/配电、通讯设备、计算机房、重型机械、银行设备、煤气、易燃品仓库/储油库、军用设备、汽车等内。适应于发电厂、石油化工、制药厂、厨房(酒楼,餐馆)、钢铁厂、军用设备、铁路、地铁等行业。 火探系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火剂准确的扑向火源。 火探系统的优点 火探装置可瞬间有效地扑灭火源,弥补以上种种缺陷并且还具有以下优点:
关于建规自动灭火系统设置的问题
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?