根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?
我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?
2楼
请各位发表自己的看法
回复
3楼
嗯,按照湖北审图应该是设置喷淋的。
回复
4楼
君临天下 发表于 2013-6-4 23:24 嗯,按照湖北审图应该是设置喷淋的。是有这个规定还是?
回复
5楼
君临天下 发表于 2013-6-4 23:24 嗯,按照湖北审图应该是设置喷淋的。这个确实是在湖北的项目,当时审图的就说是任一楼层面积大于1500规定指的是民用建筑,后面的总建筑面积大于3000是指展览建筑等。如果是地方标准我可以理解,但仅仅对规范这一条文的理解我觉得他的说法不是很合理。
回复
6楼
应请中文老师解释什么是“或”,什么是“和”,有逗号和无逗号,语句应怎么理解。中文博大精深!
回复
7楼
宿舍跟旅馆还是有区别的,宿舍是非住宅类居住建筑。这项目如果硬切规范可以不设自喷。但从这建筑的规模来看,建议还是设上。
回复
8楼
本帖最后由 pnh4610 于 2013-6-5 22:11 编辑 造杯水 发表于 2013-6-5 20:27 宿舍跟旅馆还是有区别的,宿舍是非住宅类居住建筑。这项目如果硬切规范可以不设自喷。但从这建筑的规模来看 … 宿舍确实是非住宅类居住建筑,但是其消防给水设计师按照公共建筑的要求进行的,《建规》第298页对第8.3节的条文说明是相当明确的。。。因此,宿舍与公共建筑这方面毫无区别。。。 但《建规》还有个不成文的规定,就是“等前不等后”。列举的部分肯定是要的,至于没有明确列举的,且条文说明中也没有补充的,应该不需要。。。 个人认为,宿舍不需要设自动喷水灭火系统。。。
回复
9楼
lzq0101 发表于 2013-6-5 16:51 这个确实是在湖北的项目,当时审图的就说是任一楼层面积大于1500规定指的是民用建筑,后面的总建筑面积大 …这是审图个人理解问题,按照他的说法,难道一层面积大于1500的住宅的也得做喷淋了。个人觉得不需要设置喷淋。我觉得楼主只要有根据,可以坚持自己的意见。
回复
10楼
造杯水 发表于 2013-6-5 20:27 宿舍跟旅馆还是有区别的,宿舍是非住宅类居住建筑。这项目如果硬切规范可以不设自喷。但从这建筑的规模来看 …同意此观点,建议做自喷,宿舍从某种意义上和旅馆没什么特别大区别吧,住那么多人,而且每层面积都大于1500的话,最好设自喷。消防不能马虎。
回复
11楼
审图人员水平有待提高:
宿舍与旅馆是有本质区别的。从使用人的角度讲,一个是经常、长时间居住;一个是偶然来一次的外地客;环境熟悉程度,大不相同。对消防的要求也不一样。就像住宅与公寓。差别很大。
理论讲。规范没规定的就是对的。
旅馆不等于宿舍。定义不同。宿舍是居住建筑,旅馆是公共建筑。