关于建规自动灭火系统设置的问题
lzq0101
lzq0101 Lv.3
2013年06月04日 22:22:59
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?

我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?


免费打赏
lichangan1000
2013年06月06日 12:08:16
12楼
招待所可以看做旅馆。
回复
longziren
2013年06月06日 22:53:34
13楼
1、该建筑功能有问题,建筑专业应该定义好建筑功能——办公和宿舍不能在一起(办公可以和休息室一起),你大面积的用作休息室,你叫人家审图的怎么给你过?
2、做喷淋的有一条和办公有一条“每层1500,总3000,且设有中央空调的办公楼”。其他的按规范来套,没有说到办公的需要做喷淋了;
3、需要每层都是一个防火分区,才可以不做喷淋。
回复
wrcwsb
2013年06月07日 07:51:11
14楼
自喷计规范里有一条规定,办公等综合楼建筑体积大于10000m3的需设置自动喷,你这单层建筑面积1900m2,五层,建筑体积差不多40000m3,应此必须设置喷淋。
回复
rufei610124
2013年06月07日 18:00:57
15楼
觉得如果楼主做的事湖北的项目,应该也要参照地方性法规。如果是在上海的项目,也是需要设置喷淋的,因为根据上海市的民用建筑灭火规范,其中很详细的说明了这一条。所以,地方法规一般都会比GB要更加详细。
回复
ahbdxmb
2013年06月08日 07:19:13
16楼
路过 算是学习了 谢谢大家!
回复
boyuanwjj2003
2013年06月08日 09:18:53
17楼
lzq0101 发表于 2013-6-4 22:24 请各位发表自己的看法如果有宿舍的话,还是应该设置自动喷水灭火系统。
回复
gjz159357
2013年06月09日 10:27:32
18楼
按规范必须设置喷淋.
回复
xdaiqsy
2013年06月09日 22:26:52
19楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
wangenshan
2013年06月10日 00:32:26
20楼
自喷计规范里有一条规定,办公等综合楼建筑体积大于10000m3的需设置自动喷,你这单层建筑面积1900m2,五层,建筑体积差不多40000m3,应此必须设置喷淋
回复
isaiahwu
2013年06月13日 10:19:09
22楼
设置自喷系统后,可能总的造价会高一些,至于要不要设置自喷,跟业主沟通一下,让业主跟审图中心再沟通一下,光靠设计一方面的考虑,可能就不全面。
回复