关于建规自动灭火系统设置的问题
lzq0101
lzq0101 Lv.3
2013年06月04日 22:22:59
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?

我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?


免费打赏
lzq0101
2013年06月14日 11:03:19
23楼
wangenshan 发表于 2013-6-10 00:32 自喷计规范里有一条规定,办公等综合楼建筑体积大于10000m3的需设置自动喷,你这单层建筑面积1900m2,五层, …你说的大于10000m3办公综合楼是设置室内消火栓吧?
回复
lzq0101
2013年06月14日 11:04:08
24楼
gjz159357 发表于 2013-6-9 10:27 按规范必须设置喷淋.如能明确规范具体要求非常感谢
回复
lzq0101
2013年06月14日 11:04:38
25楼
isaiaheric 发表于 2013-6-13 10:19 设置自喷系统后,可能总的造价会高一些,至于要不要设置自喷,跟业主沟通一下,让业主跟审图中心再沟通一下 …这个确实是这样的,目前业主正在沟通中。
回复