自动喷水灭火系统竣工验收的内容
自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力及备用动力。2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。(2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。(3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。(4)备用喷头的数量。3.报警控制阀(1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。(2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施。(3)报警阀各部件组成的合理性。4.管路(1)管路的固定和吊架的布置(