依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
知识点:自动喷水灭火系统
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备,已得到了相当广泛应用,其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。但要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须根据建筑本身构造的特点及部位,对洒水喷头进行合理的选择,否则会大大降低系统的灭火效能。下面我们就对洒水喷头的选用做一介绍,以供大家参考。 一、喷头的分类 根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下: 1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例; 2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头
请问单、多层建筑(轻危险等级)自动喷水灭火系统中喷头布置方式只能是侧边末端进水和侧边中央进水方式吗? 那什么是侧边末端进水和侧边中央进水方式?请问哪位大神有具体图纸呢?我属于新手,很多东西还不懂。
自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?
室内设有吊顶时,喷头将紧贴在吊顶下布置,或埋设在吊顶内,因此适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。
各位师兄: 在自动喷水灭火系统中火灾发生时,是不是只在火灾上方才能的喷头才动作,它周围的喷头会动作吗?(当然刚好在火灾范围之外)如果启动它周围喷头的话。又是靠什么开启的? 请不吝赐教!
喷头的选择和应用应根据保护场所的火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点以及喷头的流量系数、热敏指数RTI和最大保护面积来确定。在实际工程设计中,应考虑下列问题:1、 在无吊顶的场所,应采用直立型喷头,只有这样才能使热气流尽早接触和加热喷头热敏元件;在有吊顶的场所,喷头应采用下垂型喷头或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布;轻危险等级、中危险级居住(住宅和宾馆)和办公场所可采用边墙型喷头;
主控项目 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:对照图纸,尺量检查。 5.2.6 安装前检查
本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定)
1、≥50000纱锭的棉织厂的开包、清花车间:等于或大于5000锭的麻织厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积>1500 m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;为课件,希望能对大家有帮助,可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897
办公综合楼,4246平米,建筑高度22.4米,内电视台用房顶上两层,其中含打演播厅200平米,小演播厅100平米各一个(均占用两层空间);档案室(240平米左右);其余为普通办公用房。综合楼设集中空调系统。请问各位大虾:是否要设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;或者只是局部设置上述系统。若设置了自动喷水灭火系统,其用水量可以直接从室外管道用水泵抽取吗???谢谢!!另:设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统经济上是否划算?
1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 6、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。7、水流指示器
我最近做一个工程,地面十三层,地下一层,高度为48.3m。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
室内自动喷水灭火系统安装1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。2 施工准备 2.1 接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 设备、材料: 2.2.1 自动喷水灭火系统主要设备材料的选用应符合6—l“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2 主要设备:喷淋泵,水泵结合器,报警阀及组件,信号控制阀,水流指示器,喷洒头,气压给水装置,稳压泵等。其中喷洒头,报警阀,压力开关,水流指示器等主要系统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。 2.2.3 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管